И надо же случится что подсел я в то время на сиговую рыбалку, обычно по субботам распихивал побыстрее утеплитель чтобы успеть купить червей в Петромосте (магазин с рыболовным отделом) и прикормки, и в воскресение рвануть за рыбкой.
Но как позже выяснилось что рыбалка мне эта вышла боком...... после запуска системы отопления (конец 2013г) на улице -5 градусов, а в доме 0!
Всплыли косяки строителей каркаса, а именно
- В полу были лаги внахлест, дом 8х8, лаги 6ти метровые, пока сырые щелей не было, как высохли чуть не по сантиметру. Соответственно дуло как из открытого окна.
- Примерно та-же ситуация была с окнами и торцами
- Расстояния между лагами и стойками вместо положенных 59 см. были 60,61см. И соответственно утеплитель 61см вставал не в распорку, пришлось мне ВЕСЬ дом (обшивку ГКЛ, ОСП, пленки, полы) разбирать, пенить щели, утеплитель разрезать 610*1000 как 610*630 например. (это к вопросу зачем смотреть видео, чтобы знать все нюансы). И да..... те кто будут писать "слыщ аффтар!!! йа же говорил шта каркас отстой" наверное не в курсе что устройство лаг в брусовом доме, из кругляка или газобетона аналогичны, т.е. это не дефект именно каркасного дома, а вина не квалифицированных строителей.
Но сейчас я еще про это не знаю, конец 12 начало 13 года.