Подскажите пожалуйста:.Сейчас не СНиП, а СП... номер его СП 7.13130.2013. Расстояния для разделок (пересечение строительных конструкций - перекрытия, стены) - 500 мм от дыма (внутренняя поверхность дымового канала) до НЕ защищенных сгораемых конструкций и 380 мм до защищенных. Для отступок (расстояние от не пересекаемых конструкций) свои цифры:
Посмотреть вложение 1259158
Расстояние от наружной поверхности дымового канала до элементов кровли (НЕ утепленной), т.е. стропила и обрешетка - 130 мм в свету.
Лучше максимально приблизится к нормам. Повысить безопасность ППУ (проходных узлов) можно применив современные материалы с низкой теплопроводностью - суперизол (силикат кальция), суперсил (керамическое волокно). Раздвинуть балки надо хотя бы до 750*750 мм (по нормам при 120-й трубе должно быть 880*880 для защищенных конструкций) в утепляемом перекрыти. Пирог такой - балки оборачиваем суперсилом (керамическое волокно) или базальтокартоном 10-13 мм на степлер с нахлестом сверху и снизу по 50 мм, дальше делаем короб из суперизола по периметру проёма и с запасом по высоте на толщину перекрытия с отделкой потолка и пола. Нижний фланец (крышку) можно сделать из минерита, по нему через керамические втулки экран из нержавейки. Короб заполняем базальтовым (басфайбер) или керамическим волокном.
Если че не понятно - пиши, разжую.
Чем заполнить пустоту между внешней трубой сэндвича и коробом ППУ. В мазазине для этого дали каменную вату если ей то насколько плотно ее набивать.
Чем лучше заполнить расстояние от короба ППУ до дерева? Как вы смотрите на то чтобы это расстояние заполнить в несколько слоёв СтеклоМагниевым листом?
Или что то другое лучше использовать?